关于就地控制箱???
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年04月13日 15:02:39
只看楼主

投标人疑问:请贵司明确Ⅱ类机电设备中“含就地控制箱”的“就地控制箱”是指“设备的控制箱”还是指“两地控制中的就地控制按钮箱”?我的问题是,就地控制线不就是厂家自带的控制箱吗?两地控制中的就地控制按钮箱是神马东东啊

投标人疑问:请贵司明确Ⅱ类机电设备中“含就地控制箱”的“就地控制箱”是指“设备的控制箱”还是指“两地控制中的就地控制按钮箱”?

我的问题是,就地控制线不就是厂家自带的控制箱吗?两地控制中的就地控制按钮箱是神马东东啊
免费打赏
l13591991255
2012年04月13日 16:50:34
2楼
一般说的是控制箱 现地控制按钮,你说现地控制箱厂家就不清楚了,这是由区别的。控制箱放在配电室,但在设备处又要现场控制,这时候就需要现地控制按钮了。
回复
dangguojingy
2012年04月13日 17:28:26
3楼

我理解的就地控制箱一般都是厂家配套的
第二种应该只是现场控制通断,保护设备断路器都在配电间的配电箱里面。
回复
geheime
2012年04月13日 17:45:31
4楼

就地控制箱就是传说中的就地按钮。但也和按钮数量多少有关。大型项目甚至要用到就地操作台。几百个按钮在上面。
只有设备控制箱才是自带的。就地控制箱是另外提供的,反正从我认识他开始,就一直叫就地控制箱。至于要不要设,就和是不是两地操作有关系了。
回复
lingxuct
2012年04月14日 11:57:39
5楼
就地————现场

控制箱————可操作现场设备的开关

问题是现场有没有一次元件,就是现场控制箱里有没有断路器和接触器。

没有断路器和接触器的,只有控制按钮,断路器和接触器在配电室,配电室到现场有不少于二根电缆,一根是电机的主电缆(一次),另一根是控制按钮的控制电缆。

现场有断路器和接触器的,配电室到现场只要一根电源电缆。
回复
c05111
2012年04月14日 16:45:54
6楼
首先你看下是用于什么行业的项目,如石化行业一般都会在电机的附近安装就地控制箱。
回复
魔术师
2012年04月16日 11:49:57
7楼
就地控制箱分两类,一类是就地控制按钮箱,只有按钮,指示灯或者电流表。
另一类是真正意义上的就地控制箱,在控制箱内有开关断路器,交流接触器,热继电器或者是变频器,软启动器等。但软起和变频控制柜一般放在屋子里面,但也有放在设备旁边的,满足一定的防护等级,内有通风等措施。
按钮箱从上级配电室接的是多芯控制电缆。控制箱从上级配电室接的的电力电缆。
回复
weiwei19870220
2012年04月16日 12:32:00
8楼

理解的很好,谢谢
回复
yhw__2003
2012年04月17日 09:58:51
9楼
有的电器设备控制,设有远方控制和现场控制,现场控制可能就是你说的就地控制吧,是安装在设备现场的,与远方控制有相同的控制功能,但没有保护功能,一般都设置有远方和就地选择开关,对不同的设备就地控制的作用有区别。
回复
li8215011
2015年07月15日 10:09:01
10楼
那请教一下,现场就地控制电机的控制箱,需要监测电动机运行的电流,需要在控制箱里安装电流表,这个一般如何实现?有没有案例可供参考,或者厂家的样本分享一下,谢谢。
回复
li8215011
2015年07月15日 10:17:16
11楼
ccc___ 发表于 2012-4-14 11:57 就地————现场控制箱————可操作现场设备的开关你好,请教一下,当现场设备部分采用DCS控制的,现场又设就地控制箱的话,这个从配电室到现场控制箱如何走线?DCS有自己的控制间,现场控制箱有启停按钮和运行指示灯,也需要监测电机运行的电流,并反馈工作状态及设备运行参数到DCS中,配电间里有开关柜,里面有断路器及接触器等控制和马达保护器,可能问的有点乱,一句话,就是,有远方和就地控制两种控制方式,该如何走线?谢谢赐教。
回复