新手,大家看下这个截面合理吗?总重算了187T,建筑面积5263,平米含钢量是不大了?
新手,大家看下这个截面合理吗?总重算了187T,建筑面积5263,平米含钢量是不大了?
2楼
回复
3楼
不知总重包括哪些东西。但是就算全部都包括,也达到35.53kg/m2。用钢量太大了。
回复
4楼
你的技术参数缺少的太多,实在是不好说。平米用钢量楼上已经给你算出来了。你是什么文化啊,连小学的除法都不回?
回复
5楼
楼主檐口高度比较大,含钢量35.53Kg/平米,相对来说还行,估计有优化的余地,应该可以减少点含钢量。
回复
6楼
怎么才能有10分啊,我要看东西
回复
7楼
我是新手,问问,一般来讲,平米含钢量多少比较合适?
回复
8楼
楼主需要提供更详细的信息才好判断,如吊车吨位多大等,另外用钢量指的是主钢架的还是整个厂房包括檩条、支撑、系杆等。
若只是主钢架应该是偏大。
回复