2楼
自己先顶一下,别沉了。还请高手解答啊!谢谢!
回复
3楼
所谓比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。
其实上网百度一下就知道了。
回复
4楼
谢谢你的回答!
回复
5楼
以下是引用mm1005在2006-10-24 14:25:44.0发表的内容:
所谓比率制动特性差动保护简单说就是使差动电流定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在不平衡电流较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。
quote]
正确!!
回复
6楼
什么是制动作用啊?
回复
7楼
应该是在一定条件下降低保护动作灵敏度。
回复
8楼
制动作用通俗的讲就是使保护不起启,阻止保护起启,比率制动就是要在外部故障时使保护不启动,所用的方法就是用采集来的不平衡电流来抬高保护的启动电流.这样是为防止外部故障时差动误跳,使停电范扩大.
回复
9楼
楼上说的好,我帮你进一步整理一下:
制动作用通俗的讲就是阻止保护启动,比率制动就是在差动保护中,以总电流的大小按比例抬高保护的启动电流,这样是为防止外部故障时引起差动误动作跳闸。
回复
10楼
:victory: :victory: 楼上解释的很清楚
回复
11楼
各位高手的发言真是精彩啊,又学到知识了!
回复