不同截面导线并联,如何计算载流量
xirongfu
xirongfu Lv.10
2012年04月13日 08:47:33
只看楼主

小弟叩谢了

小弟叩谢了
learnerking
2012年04月13日 18:21:02
2楼
帮你顶下吧,唉,同是天涯沉贴人
回复
lingxuct
2012年04月13日 21:37:42
3楼
反问:为什么要把不同截面的导线并接?
回复
konkai
2012年04月13日 22:44:09
4楼
没有准确的计算方法。两根导线并联的话,保险一点按照最小截面导线载流量的2倍数计算,一定不能将两根导线的载流量直接相加。
除了应急处理,不要这样。
回复
xirongfu
2012年04月14日 09:10:51
5楼
哦 是因为电缆要穿铁管,而弯曲半径不能太大,所以想用几根导线并联
回复
xirongfu
2012年04月14日 09:13:36
6楼
感谢区管大人关怀,
回复
colorping
2012年04月14日 09:48:34
7楼
并不是小截面电缆载流量的2倍吧
回复
bshenjia
2012年04月14日 10:01:58
8楼
就你这问题,你的意思是要有几根一样大小的电缆来代替需要承载的负荷,完全可以,只是你说要穿钢管,那么电缆带铠之类的安全问题是必须的,至于电缆的大小,比如原需要400的电缆,你完全可以用185的两根代替,其载流量甚至会高些
回复
whatr
2012年04月14日 12:48:11
9楼
规范是不推荐不同截面导体并联的
回复
xirongfu
2012年04月15日 08:42:07
10楼
谢谢大家的指导,请问规范有具体的条文吗
回复
qk880201
2012年04月15日 09:11:47
11楼
应该是按最小的那根计算吧!我不太确定,仅供参考。不好意思
回复

相关推荐