求助各位前辈:18层的住宅楼,有一根污水立管只从1楼通到3楼,那么其是否需要设通气管?如果要设置,该怎么设置?
求助各位前辈:18层的住宅楼,有一根污水立管只从1楼通到3楼,那么其是否需要设通气管?如果要设置,该怎么设置?
2楼
只排水通气并非是必须的,通气的目的是为了防止排水过程中,管道内出现负压,从而破坏水封。所以你可以适当加大一下排水管径,通过设计秒流量很小,水流没有充满管道排水断面的可能性,也可以不考虑
回复
3楼
排水管满足排水流量要求还需要设置吗?
回复
4楼
下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
1生活排水立管所能承担的卫生器具排水设计流量,超过本规范表4.411中仅设审定通气管的排水管最大设计排水能力时。
2建筑标准要求较高的多层住宅、公共住宅、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
希望对版主有用。
回复
5楼
顺便咨询一下,通气管出屋面是否必须设置防水套管吗?
如设计的话,有没有相应的规范和法规条文,请指点迷经。
谢谢。