事故经过事故过程及动作情况如下:①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。事故变压器资料:环保型H级干式变压器型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。
②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。
③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。
事故变压器资料:
环保型H级干式变压器
型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
容量 1000KVA 阻抗电压 6.21%
绝缘等级 H级 绝缘水平 LI75AC28/AC3
额定电压 10/0.4KV 分接档位 5档
高压额定电流 57.7A 低压额定电流 1443A
事故现场故障排查:经过现场检查发现,在变压器高压绕组侧发现有一只死老鼠在电缆抱箍底。电缆头C相烧毁,主绝缘受损,变压器AC相连接铜管烧毁断裂。变压器B相绕组的树脂层也烧毁,A——B相分接开关A连接位置受损。
现场继电保护微机定值及故障电流显示
被保护设备 G01进线柜 G04 #1变压器柜
CT变比 200/5 100/5
市电整定值(相间Ⅰ段)18.00A 20.50A
动作时间 2011年3月12日20时58分16.906秒 2011年3月12日20时50分21.060秒
故障电流(相间Ⅰ段) Ia=96.29A Ia=59.50A
Ib=00.00A Ib=00.00A
Ic=99.90A Ic=98.90A
I0=00.00A I0=00.00A
经过现场检查,继电保护时间差是,微机设置时间跟设置时间不一致造成的,该故障可能是同事跳闸的,但是,干式变压器里面的连接管的与其他相距离都大于125mm,属于安全状态,我觉得是老鼠引起的接地故障吧,还有,经过设备厂家检查,变压器的绕组没烧毁,可以维修。这故障重点是怎么计算电弧电流呢?能不能依据什么判断是何种故障?单相接地?两相接地?还是发展成相间短路呢?为什么A相故障电流两个微机的跳闸电流不一致呢?
问:怎么解释g04柜A相故障电流大约为C相的两倍,g01柜却差不多一样大,怎么分析此故障原因,电流分布是如何?该三角型接法的系统接地系统该如何计算
[ 本帖最后由 feisu10000 于 2012-4-14 16:22 编辑 ]