请教空调插座的配电问题!
dcgjily
dcgjily Lv.3
2006年10月19日 20:22:03
只看楼主

手头有个办公楼,办公室比较多,如果每个办公室都每空调插座,而每个空调插座都单回路供电的话实在回路太多,线密密麻麻太多了...请问是否可以多个空调插座共用一回路啊???三相空调插座是否也可以多个一贿赂啊??

手头有个办公楼,办公室比较多,如果每个办公室都每空调插座,而每个空调插座都单回路供电的话实在回路太多,
线密密麻麻太多了...
请问是否可以多个空调插座共用一回路啊???
三相空调插座是否也可以多个一贿赂啊??
免费打赏
tely-007
2006年10月20日 00:23:17
2楼
办公室多,那都是小办公室?那空调确实比较多,也可以2~3个空调一个回路,最多三个,如果还嫌多,那干脆设一个分箱。
回复
tnazxc
2006年10月20日 08:19:18
3楼
若办公室为独立单间,可在每间办公室内装设分路开关箱,由分路箱支路开关后引出空调回路。
回复
hhsscc
2006年10月20日 08:35:14
4楼
单相空调2个一回路,三相空调1个一回路。
回复
etlalee
2006年10月20日 09:02:56
5楼
每个房间设一开关箱,再从开关箱分回路出去,这样做是比较合理的,

我们都这样做过
回复
aonifly
2006年10月20日 10:07:05
6楼
办公室多,我也经常遇到,根据空调的功率设置回路,一般小办公室2P的空调可以2个一个回路,1。5P的3个一个回路,不要嫌麻烦,大的办公室,就看空调大小在定,仅仅个人想法
回复
tely-007
2006年10月20日 10:24:28
7楼

我认为可行,其实你就是不想搞那么多箱子啊,如果照上面那样分还嫌多,那干脆设一个分箱。
回复
dcgjily
2006年10月22日 00:21:42
8楼
谢谢 大家热心帮助..
这种小间办公室太多还真是麻烦!~~`