一栋四层别墅,目前主要分集水器设置在卫生间,最多的回路是6路。计划从卫生间门口引出。(卫生间内也要盘管)。看了资料才知道,管路太多,出卫生间防水是个问题,还有地面高差不好处理,各位高手,有什么好建议吗?
一栋四层别墅,目前主要分集水器设置在卫生间,最多的回路是6路。计划从卫生间门口引出。(卫生间内也要盘管)。看了资料才知道,管路太多,出卫生间防水是个问题,还有地面高差不好处理,各位高手,有什么好建议吗?
2楼
为啥要把分水器放在卫生间???高差可以做地面的时候做出来。。。注意加波纹管小心地面开裂。。。防水做在下面基本木有影响。。。和自来水的交叉是个问题。。。别墅因该有吊顶。。。实在不行就把自来水改造了
回复
3楼
防水多高啊。能从防水上走吗,
回复
4楼
最好最好的办法就是做两层防水,做管之前做一遍防水,打完垫层以后再做一遍防水可确万无一失。退而求次就是先做管后做防水,这对交叉作业时成品保护的要求很高。
回复
5楼
嗯路过
回复
6楼
分集水器放卫生间虽然感觉是为了好排水啥,实际上防水一块难度很大,弊大于。
回复
7楼
集分水器能找个其他的位置安装吗?比如橱柜下,或者充分考虑泄水问题的其他地方?
回复
8楼
分集水器放卫生间感觉是为了好排水,实际上防水一块难度很大
回复
9楼
lz的问题我们是这样做的 卫生间门口我们有个反水坛(做找平层做出来的),在做这个小坛的时候我们都是预留了一个豁口走自来水这样就避免了与地暖管交叉高出地面 这样防水也好做只做一遍就可以了 先做
回复
10楼
很简单的问题,
卫生间放置分集水器,主要是利于日后的检修,或者是避免管接头渗漏造成的损失。
在卫生间和外面的连接处空置30厘米,不铺装保温板,地暖管也不需要做保温处理。
防水还是正常的夹心面包式,地暖上下各一层,下面的防水在保温板下面。
回复
11楼
分集水器放卫生间感觉是为了好排水,难度很大
回复