2楼
小横杆少,扫地杆没有,顶端限位杆就看见5177有一道,从图5176上估计顶丝超规范,扣件也没加全,还有点不确定的就是顶端是不是应该垫一定规格的木板啊?怎么垫的是钢管呢?
你这个在现场太普遍了,要想改 回去翻翻你那的模板方案里面支撑系统,按方案去做,除非你模板方案未审核。。。
回复
3楼
应该还有很多问题
回复
4楼
支撑下面好像没垫木块吧,立杆间距太大,扣件太少
回复
5楼
1、扫地杆没有
2、顶部油托直接顶在钢管上,应改为100*100的方木,油托自由端过长
3、立杆下没有垫块
4、最后一张挑板下的水平管没有用扣件锁死
5、水平向钢管布置过少,部分仅为一道水平管
6、貌似梁侧帮加固方式也不行
回复
6楼
最后一张是支模架杆与外架杆相连。为什么不能连在一起呢?如何与班组沟通改掉呢?
回复
7楼
立杆也不直,是斜的。
回复
8楼
顶托是不是太高了点
回复
9楼
这个在现场太普遍了,要想改 回去翻翻你那的模板方案里面支撑系统,按方案去做,除非你模板方案未审核。
回复
10楼
沙发分析的很好,我同意沙发的意见。
回复
11楼
回复