关于交通信号系统的设计问题
xiangbaobaoch
2006年10月19日 18:39:49
只看楼主

现在做一交通信号灯系统,有很多不明白的地方,问题如下:1、信号控制机的电源是从就近的配电箱接入的吧?2、是一个路口一的控制机还是一个信号灯杆一个控制机?3、信号灯的敷设电缆型号是固定的还是根据什么计算得出的?如果市固定的能否提供电缆规格?是计算的能否告之计算过程? 目前先向导这些问题,请各位师兄师姐帮忙给解答一下,最好能够详细介绍下交通信号系统设计的方法。谢谢!还有 ,是不是有相关的规范给推荐参考一下。

现在做一交通信号灯系统,有很多不明白的地方,问题如下:
1、信号控制机的电源是从就近的配电箱接入的吧?
2、是一个路口一的控制机还是一个信号灯杆一个控制机?
3、信号灯的敷设电缆型号是固定的还是根据什么计算得出的?如果市固定的能否提供电缆规格?是计算的能否告之计算过程?
目前先向导这些问题,请各位师兄师姐帮忙给解答一下,最好能够详细介绍下交通信号系统设计的方法。谢谢!
还有 ,是不是有相关的规范给推荐参考一下。
免费打赏
xiangbaobaoch
2006年10月29日 20:04:09
12楼
最近出去时注意看了一下,也看了一份别人做的图纸,基本上了解了交通信号灯的做法。不过还是需要再学习的。
回复
chinaren
2006年12月06日 11:15:21
13楼
埋上管线,基础,检查井得位置就行了,得和交警衔接。电缆,设备都是交警的事。
回复
xiawei_xw
2007年01月18日 10:16:52
14楼
以前的项目都是过路口预留三根DG50的管,现在新建路口都要求要按要求设计
回复
linozero
2007年02月16日 00:20:13
15楼
版主你们设计的管线预埋这块内容中,过街钢管的管径是怎么考虑的?
是否根据信号灯的安装数量、预埋的控制、电力电缆进行设计?
回复
zyzylz
2007年02月16日 11:32:00
16楼

1.一般是预埋2根80尼龙管(管材是当地交警部门要求的)
2.控制电缆一般1根管子就够了,其它可以根据需要,电力电缆肯定也得1根
回复
linozero
2007年02月16日 12:14:49
17楼
我们这里是两根100的钢管,一般设计中只是要求先穿铁丝,后期再敷埋电缆。
但最近有的项目,业主要求预埋的电缆也给确定下来。我对电的东西不是很了解,比如控制电缆的芯数、电缆面积,电力电缆的参数要怎么选取。
请版主指点一二!
回复
爱芳的日子
2007年02月23日 00:34:26
18楼
四个方向的信号灯统一控制,另外还要做好弱电的屏蔽。
回复
zyzylz
2007年02月28日 10:02:45
19楼

1.一般用5芯1.5电缆做控制
2.电力电缆根据你距离箱变远近来考虑截面,一般较近的话取3芯4或6平方都行
回复
linozero
2007年03月02日 00:06:54
20楼


对于第一个,我参看了一下国外的资料,他们用的电缆好像很多啊。5芯好像不够,现在一个交叉口分方向控控制,每个进口都少说3个403型信号灯+两个302人行横道灯。向交警他们打听了一下,说是要32芯的,但具体怎么布置他们又说不清-_-b
我的理解是每一芯控制一个信号灯,如上面的3个403型信号灯+两个302人行横道灯就是用一根5芯的搞定。

现在感觉用两根DN100的钢管有点奢侈啊

第二个倒好理解,主要应该是考虑电压的耗损吧
回复
zyzylz
2007年03月02日 07:52:35
21楼

你说的对,我讲的5芯是对于一组信号灯必须的
对于100钢管其实花不了几个钱,如果将来还要增加什么,管径小了,再埋管就不止花这么点钱了
回复

相关推荐

APP内打开