关于交通信号系统的设计问题
xiangbaobaoch
2006年10月19日 18:39:49
只看楼主

现在做一交通信号灯系统,有很多不明白的地方,问题如下:1、信号控制机的电源是从就近的配电箱接入的吧?2、是一个路口一的控制机还是一个信号灯杆一个控制机?3、信号灯的敷设电缆型号是固定的还是根据什么计算得出的?如果市固定的能否提供电缆规格?是计算的能否告之计算过程? 目前先向导这些问题,请各位师兄师姐帮忙给解答一下,最好能够详细介绍下交通信号系统设计的方法。谢谢!还有 ,是不是有相关的规范给推荐参考一下。

现在做一交通信号灯系统,有很多不明白的地方,问题如下:
1、信号控制机的电源是从就近的配电箱接入的吧?
2、是一个路口一的控制机还是一个信号灯杆一个控制机?
3、信号灯的敷设电缆型号是固定的还是根据什么计算得出的?如果市固定的能否提供电缆规格?是计算的能否告之计算过程?
目前先向导这些问题,请各位师兄师姐帮忙给解答一下,最好能够详细介绍下交通信号系统设计的方法。谢谢!
还有 ,是不是有相关的规范给推荐参考一下。
免费打赏
xiangbaobaoch
2006年10月19日 18:40:15
2楼
顶,很急!!!!!
回复
zyzylz
2006年10月20日 12:25:06
3楼
这是我们设计
回复
zyzylz
2006年10月20日 12:28:42
4楼
1.做好交通信号预埋管线和工作井窨井
2.具体应该和当地交警部门协商,我们做的这个工程交警部门只要我们做到“1”的深度
3.到电力工作井和电信人孔井都要留预埋管线
回复
zyzylz
2006年10月20日 12:30:54
5楼
交通信号机电源一般在照明配电箱(箱变附近)留有备用出线
回复
xiangbaobaoch
2006年10月20日 14:26:52
6楼
版主发的图上,青色的是否就是预留的信号灯管线和沙井?我有几个地方不是很清楚。
1、T01是不是控制机的位置?
2、青线接到绿色线的那个井是什么意思?
回复
zyzylz
2006年10月20日 17:54:23
7楼
1.T01是电信人孔井
2.绿色的是电力工作井,一个接强电,一个接弱电。
3.青色的就是预留的信号灯管线和沙井
回复
xiangbaobaoch
2006年10月20日 20:18:54
8楼
接强电和弱点有什么意义呢?那么信号灯控制机的位置没有给出来么?
回复
zh_yingyu
2006年10月23日 17:14:49
9楼
我想电源应该不是就近引来的吧?是不是应该有2路电供应?停电就是交通堵塞
回复
zyzylz
2006年10月24日 07:45:06
10楼

所以这就是我们所没有涉及到的,当时工程都和当地的交警部门协商,他们自己定。
其实,控制机就放在路边就行,你可以象观察天桥布灯一样看看这个
回复
zyzylz
2006年10月24日 07:46:07
11楼

基本同意,但也要具体问题具体分析,看看你设计的路口是什么地方?
回复

相关推荐