关于末屏接地的相关问题,求指点
krysta
krysta Lv.2
2012年04月12日 11:01:46
来自于工地图片
只看楼主

外壳上两条接地引线,是不是一条是外壳接地,一条是末屏接地呢?如果不是请问末屏接地是在设备内部还是有引出线的呢?如果是末屏的话我还有个疑问,为什么有的PT有末屏接地,有的却没有呢?

外壳上两条接地引线,是不是一条是外壳接地,一条是末屏接地呢?如果不是请问末屏接地是在设备内部还是有引出线的呢?如果是末屏的话我还有个疑问,为什么有的PT有末屏接地,有的却没有呢?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年04月13日 09:45:14
2楼
不明白,学习了,请高手。
回复
tufei921
2012年04月13日 10:36:16
3楼
这些东西对我来说真是难得一见啊,我也想了解一下。
回复
wkang007
2012年04月13日 18:08:05
4楼
回复
long799152529
2012年04月13日 23:02:47
5楼
末屏在运行中必须接地 ,引出线当然是从末屏引出了,经过一个套管
回复
zero9527
2012年04月14日 11:26:37
6楼
设备末屏接地和外壳接地是否在一起和设备制造工艺有关,也就是说有的厂家出厂时末屏接地端和外壳内部没有接在一起,有的出厂是已经接在一起了。在安装时就需要注意观察了,两个都是需要接地的!至于分开原因好像是因为出厂实验有一项设备局方实验,实验时末屏不接地的。一般是针对110KV以上的,35KV的一般没有要求。
回复
zero9527
2012年04月14日 11:35:04
7楼
呵呵,我说错了,不是局方实验!是为了侧介损和电容量的!以下网络资料:
为了使110kV及以上的套管辐向和轴向场强均匀,WBR其绝缘结构一般采用电容型,即在导电杆上包上许多绝缘层,WBR其间根据场强分布特点夹有许多铝箔,WBR以组成一串同心圆柱形电容器。最外层铝箔即末屏通过小套管引出,WBR供测量套管的介损和电容量,末屏在运行中应接地。WBR如果由于各种原因造成末屏接地不良,WBR那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,WBR按照电容串联原理,将在末屏与地之间形成很高的悬浮电压,WBR造成末屏对地放电,烧毁附近的绝缘物,WBR严重的还会发生套管爆炸事故
回复
rainwing25
2012年04月14日 22:07:27
8楼
现在就我我所知好像是串级式互感器好像是末屏不需要接地外,好像其它的都要接地吧。。。
回复
灯泡电工
2012年04月15日 09:09:43
9楼
从未接触过这么高的电压等级。学习了谢谢各位高手!
回复
zxx_pluto
2012年04月16日 08:43:20
10楼
去过电厂,没怎么仔细注意。过来了解下
回复
靳丰涛
2012年04月16日 11:19:35
11楼
设备末屏接地是什么意思?没有搞过这方面的。帮你顶顶。