2500KVA 10/0.4KV变压器与低压柜如何连接?应采用多大的铜排相连接才能够满足,设计低压柜式如何选铜排和断路器?
2500KVA 10/0.4KV变压器与低压柜如何连接?应采用多大的铜排相连接才能够满足,设计低压柜式如何选铜排和断路器?
2楼
变压器低压侧采用上出线,低压受总柜柜宽选用1200mm,水平母排及插接母线可以按过载1.3备选用5000A,短时耐受63KA
回复
3楼
2500kva10/04kv大概3600A最好用120*10的双母线,在变压器的出口加一个软连接
回复
4楼
三根铜排120*10并用,主变到低压柜采用封闭式插接母线连接,低压开关选用5000A的,长延时整定4000A(0.8In)就可以了。