10kv变电所主进线电缆是否需要更换的问题
wangyu4753748
2012年04月11日 20:40:01
只看楼主

10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?

10KV 变电所原有装机容量是1830KVA,我现在要从这个变电所的一个备用高压柜接我的变压器800KVA.增加后变电所的装机容量是2630KVA.变电所原进线是120的铜芯线,他原来进线的T接杆距离变电所有3公里,我计算电流是2630/1.732/10=151A.,我想请问的是 原来的120电缆 需不需要更换?
免费打赏
hengli8674
2012年04月16日 11:44:00
22楼
没有问题,都能满足要求。
回复
zhaosin163
2012年04月16日 15:26:51
23楼
应该不用换,
回复
xjh0872
2012年04月17日 09:15:56
24楼
我认为是可以的,120的电缆额定电流可到260A。
回复
xxm63540295
2012年04月19日 10:35:36
25楼
这看当地的供电局的说法了,3KM干吗不架空线啊,电缆不少钱
回复