自动喷水系统喷头布置的几点疑问?
hyxh
hyxh Lv.4
2006年10月19日 14:24:35
只看楼主

1.地下室设有甲级防火门的风机房,冷冻机房要不要布置喷头。2.地面上是纯住宅,住宅在地下室的前室要不要布置喷头。3.末端试水装置一定要从最不利喷头后接吗,可以根据地漏位置就近接吗?

1.地下室设有甲级防火门的风机房,冷冻机房要不要布置喷头。
2.地面上是纯住宅,住宅在地下室的前室要不要布置喷头。
3.末端试水装置一定要从最不利喷头后接吗,可以根据地漏位置就近接吗?
免费打赏
jinhui020222205
2006年10月19日 14:52:24
2楼
我回答第三个问题,不可以随便接,否则就不叫末端试水装置了。
回复
ah-wangjun
2006年10月19日 15:44:43
3楼
1、根据高规宣讲精神的意思是和当地消防局协商解决。
2、如果是电梯消防前室,应该加。虽然有人认为加了有不利的地方,但是考虑是公共部位,还是加了好。
回复
zds_cfg
2006年10月25日 14:13:56
4楼

可以从最不利点处引至地漏,加一段管而已
回复
hyxh
2006年12月06日 17:02:04
5楼
1、根据高规宣讲精神的意思是和当地消防局协商解决。
2、如果是电梯消防前室,应该加。虽然有人认为加了有不利的地方,但是考虑是公共部位,还是加了好。
谢谢
回复
yanglan
2006年12月06日 19:54:32
6楼


高规哪里有指示吗? 谢谢老王
回复
yanglan
2006年12月06日 19:55:16
7楼
我说的是第一条哪里有指示啊 ?谢谢
回复