*****电源的影响*****
zhanhuo521
zhanhuo521 Lv.3
2006年10月19日 08:37:54
只看楼主

在直流电源中,如果出现对地现象,导致正对地或负对地电压片高{如220V系统,正常时正对地和负对地分别110V;当有绝缘或本身电源造成一极电压对地偏高(如正对地达到160V或更高)},除了会对安全有影响,还会对使用直流电源的负载(如:微机综合自动化)造成什么影响.并且这个有什么界限没???请教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66

在直流电源中,如果出现对地现象,导致正对地或负对地电压片高{如220V系统,正常时正对地和负对地分别110V;当有绝缘或本身电源造成一极电压对地偏高(如正对地达到160V或更高)},除了会对安全有影响,还会对使用直流电源的负载(如:微机综合自动化)造成什么影响.并且这个有什么界限没???
请教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66
免费打赏
bbaiyujiang@co163
2006年10月19日 12:21:15
2楼
会造成电压波动,影响机器
运行!
回复
tely-007
2006年10月19日 17:28:40
3楼
没遇到过,旁观一下
回复
zhanhuo521
2006年10月20日 08:25:03
4楼



能说的具体些么???????
回复
zhanhuo521
2006年10月23日 10:32:17
5楼
没有人知道么??????????????????
回复
zhanhuo521
2006年10月24日 10:03:20
6楼
谢谢!!!!
那么现在在电源外围,采用 电气配置 能否实现保护呢???
怎么实现???
请教$$$$$$$$$$$$$$$$
回复
gongwanni
2006年11月03日 18:35:11
7楼

在直流电源中,为了监视电源对地绝缘,常在正负极各加了一阻值较大的电阻接地,这样正负极与地之间的电压差相等,由此表明正负两极均没有对地绝缘问题,当有一处故障引起任何一极接地电阻降低时,两极对地电压会发生变化,这时对用电设备有一定的影响,主要是威协负载的绝缘、人身的安全这你都明白的,都是小影响,真正问题在后边:当第二点有接地时,会出现较大的回路电流,引起各种事故,所以出现有一点接地时要及时排除,以免故障扩大。
回复
liuzhijian
2006年11月03日 20:48:20
8楼
八楼正确,直流电源不接地是为了提高运行可靠性,就向10KV小电流接地系统一样。一点接地继续运行,但两点接地短路就不好了
回复
alisakura
2006年11月03日 21:54:46
9楼


请问:直流系统,有的受电端负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的(偶不认为是一点接地)?如何判断哪一极发生接地故障?

请看我的问题贴:http://co.163.com/forum/content/878_230000_1.htm
回复

相关推荐