【请问】电机频繁启动是否会造成电能表频繁烧坏
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年04月11日 00:22:36
只看楼主

如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。

2012年04月13日 10:33:43
32楼
万用表果然真表
回复
yy1267701
2012年04月13日 13:56:12
33楼
换表,换成电子式内置保护的,烧一块几千,这样老板就老实了。
回复
luruiling0428
2012年04月13日 15:28:24
34楼
楼上的说对了,赞一个
回复
luruiling0428
2012年04月13日 15:30:22
35楼
用三个75/5的互感器,最多也就100左右,再用一块互感式的电度表1.5(6)A 的就可以了
回复
luruiling0428
2012年04月13日 15:31:18
36楼
电表最好用德力西的,牌子不错,
回复
银潮
2012年04月13日 16:09:08
37楼
电能表选用电流互感器式就好了。
回复
js高压危险
2012年04月13日 17:06:58
38楼

这话实在啊
回复
z383452
2012年04月13日 20:47:25
39楼
学习了!~!!!
回复
htgryxgs
2012年04月14日 08:24:31
40楼
是直通表?那是容量小,或用互感器,要不换大容量的电度表就会好了
回复
fn6155
2012年04月17日 12:53:05
41楼
前端加软起可以不
回复