如题,有一个客户是夹板厂(建筑施工用夹板)三相四线供电380V,电能表是15/60A的。基本上都是三相负荷,空气开关是200A的(无跳开关现象)设备负荷是在28KW左右排除装接工艺问题,一年之内烧了两次,一次是电能表线圈烧坏(接线桩头完好,就是不计量)第二次是接线桩头烧断(A相)。由于本人业务能力差,分析原因:可能是因为电机频繁启动造成(因为流水线作业,电机频繁启动,启动电流大)请各位老师指教讨论。谢谢。

2012年04月12日 16:33:48
22楼
这老板好精明,烧块表才几个钱,表烧了不计量用一天就赚回来了!多用几天就赚大了

[ 本帖最后由 renyihu 于 2012-4-12 16:43 编辑 ]
回复
renyihu
2012年04月12日 16:52:16
23楼

说得有道理
回复
yue1945
2012年04月12日 18:44:11
24楼

首先说下我是供电方,我现在想表达的是。1:用户不怕烧表(如楼上同学说,烧表不计量)烧了表除非我们发现和断线,用户是不会主动通知供电部门的 2:用户怕停电,如果开关跳闸将会造成200元的直接经济损失。所以开关是选大的(如果频繁跳闸,你不烦?)就算是家用电,你也会选大的开关。我们有的客户本来是个漏电开关,他就要退出保护。(打雷下雨天,你不烦?)开关大小的选定我们只提供参考,主要还是用户决策。(因为开关是用户产权)。
回复
奥贝蒂
2012年04月12日 19:22:34
25楼
万用表说得对!
回复
a1239626791
2012年04月12日 21:42:32
26楼
回复
逍遥翁
2012年04月13日 00:37:27
27楼
赞同地板的建议。还有开关配置也不合理,80A最大100A足够了。
回复
海中石
2012年04月13日 01:49:54
28楼
我还是不同意楼上的观点,为了更好的保护线路设备还是上互感器比较合适。
回复
pickbb
2012年04月13日 08:09:11
29楼


对,这么大的启动电流不宜装直通表了
回复
hietech
2012年04月13日 08:44:47
30楼
如题选表的话还是要选那种有质量的品牌口碑好的以免给自己添麻烦。
回复
永无止境
2012年04月13日 09:18:39
31楼
这就是 现实跟技术之间的矛盾和差距
回复