有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?

有10个接触器的二次回路控制按钮需要在1500米之外控制,如何选择二次回路的电压,控制电缆的截面如何选择,能否满足电压降的要求?
免费打赏
wutong100
2006年10月19日 22:34:24
2楼
各位大虾怎么不回答!帮帮我吧!等着出图呵!
回复
tely-007
2006年10月19日 23:05:10
3楼
什么项目阿?控制回路这么远,电缆怎么敷设?我看得用大截面多芯铠装控制电缆,最好一根就够的,埋地1.0米敷设,多找几个控制电缆的厂家看看产品参数,应该能找到距离的,找找图纸吧,我也没见过,
回复
wutong100
2006年10月19日 23:18:36
4楼
电缆敷设不是问题,关键是如何实现!用交流220控制电压降能否满足?
如果用直流电压控制不知道如何计算,可否满足?
回复
兔子毛毛脚
2006年10月20日 00:04:20
5楼
这么长的一定要用屏蔽电缆,以防止感应电引起的误动。
最好不采用直接控制,采用A/D转换的模式控制。
回复
tely-007
2006年10月20日 09:54:53
6楼
如果直接拉硬线来启动线圈,确实要考虑压降,1500米线芯要翻三倍!换一种方式最好。对了还有楼上说的,要用屏蔽电缆。
回复
wutong100
2006年10月20日 21:46:42
7楼

可否详细在详细点。A/D转换是什么?如何设计?
为什么用屏蔽电缆,感应电如何产生?
回复
wutong100
2006年10月20日 21:48:43
8楼

如果把截面加大,不考虑费用问题,用KVV22电缆能否实现?
为什么用屏蔽电缆?
回复
ccc678
2006年10月21日 09:09:32
9楼
另有一点不得不提:控制电缆长时应考虑电容效应,到时候可能不能使线圈释放.




5楼的A/D是模数转换器?有否必要用?

回复
qsy
2006年10月21日 11:51:09
10楼
与控制电缆并行的电缆若通过大电流会产生外部感应电干扰,不过基本上不可能引起线圈误动作。
但控制电缆芯线间存在的分布电容引起内部感应电很可能使线圈不能正常释放,且用屏蔽电缆也不起作用。
内部感应电干扰不是随机产生的很容易判断。小型交流中间继电器因线圈保吸电流小,即使选用带RC吸收回路的线圈也躲不过去的。额定电流稍大点的交流接触器一般能逃此一劫做到正常释放,但它的线圈吸合电流很大,距离远时控制电缆芯线放大4~5级都没法满足要求!
解决此长线问题的方法常用的有:(越往后越可靠)
1、控制电缆并双芯,加中间继电器(扩流用,免不了的)。中继选用类似西门子HH82系列的接触器式中继。
2、在中继线圈上并接RC吸收回路。

3、停机按钮增加一组动合触点,修改原理图保证当停机按钮或保护器(热继等)动作时中继线圈被短路。
4、选用小型直流中间继电器,长线回路改用直流控制。
回复
wutong100
2006年10月21日 19:40:04
11楼

太谢谢了,虽然看不大明白,我决定用最后一种办法,交流接触器二次控制回路改为直流24V控制。