目前施工方把分集水器定在卫生间,共6个回路,都要从卫生间门口出来,地暖管是16的。我有几点担心,地暖管出卫生间是从低到高,是否会影响排气,还有门口会不会出现空鼓?另外会对处理防水带来隐患吗?
目前施工方把分集水器定在卫生间,共6个回路,都要从卫生间门口出来,地暖管是16的。我有几点担心,地暖管出卫生间是从低到高,是否会影响排气,还有门口会不会出现空鼓?另外会对处理防水带来隐患吗?
2楼
从低到高敷设不允许,管至少应做平。
回复
3楼
可以,只要排气阀超过地暖管就行,我们都是那样做的,防水应该是先做,然后再布地暖管,要是以后管子出了问题敲开地面得破坏防水!
回复
4楼
一定不要积气,这是原则问题。
回复
5楼
谢谢大家的指点。我提这个工程是个4层楼的别墅。燃气炉加外接水泵,在一定流速条件下,能避免上述提到地暖管积气的隐患吗?
回复
6楼
当真要是集气了,你加流速起不到多大作用。
回复
7楼
什么情况下会集气呢?
回复
8楼
防水要做三道
回复
9楼
管道排列最好平设,千万不要积气。
回复
10楼
采暖管道应“抬头”走,避免憋气!!!
回复
11楼
集水器一般都设在卫生间,只要不憋气,防水处理好没问题的。