【求助】二层精装房的一层配电及照明设计问题
yaksajoe
yaksajoe Lv.4
2012年04月10日 17:01:34
来自于照明工程
只看楼主

条件:此房共2层现就对一层进行讨论 该房不是传统概念上的建造过程 而是由各块事先制造好的墙体、楼板等通过在对应位置的安装而成,安装精度要求较高 所用电线都是3芯护套线 套PVC波纹管 配电箱引出主线向上走楼板空腔(电管固定于楼板中 铁丝拉线) 问题1:不同的主线能否穿在同一截面较大的PVC管内 一层总共5个强电回路 2个弱电回路 强电:厨房 空调 普通插座 室内照明 室外照明 弱电:电视 电话/网络

条件:此房共2层现就对一层进行讨论 该房不是传统概念上的建造过程 而是由各块事先制造好的墙体、楼板等通过在对应位置的安装而成,安装精度要求较高 所用电线都是3芯护套线 套PVC波纹管 配电箱引出主线向上走楼板空腔(电管固定于楼板中 铁丝拉线) 问题1:不同的主线能否穿在同一截面较大的PVC管内
一层总共5个强电回路 2个弱电回路 强电:厨房 空调 普通插座 室内照明 室外照明 弱电:电视 电话/网络
厨房:电器较多、总功率约8kw 用4方的主线接到第一个插座后,插座盒内“+”接 分2路走左右并联至其他插座,并联的部分线视功率大小用2.5方的 问题2:主线只有1条容易坏吗,合理不?
空调:就客厅1个 小2P 问题3:2.5方的线足够不?
普通插座:从配电箱出2根主线,主线分别并联4个/5个插座 另外配电箱引出1根直接接1个距配电箱很近的插座以及并联另外一个插座 问题4:这么设计合理不?
回路布线附图:如图所示,由配电箱出去的最上方的那根主线先上升至楼板高度 然后沿楼板处水平向右 第一个直角弯处的过弯可以通过楼板上方(或下方)开操作孔实现过弯,楼板和楼板的连接之间也开操作孔使得穿线对管 一直向上直到一个并联的点1(黄色标记处) 此处也开操作孔加线盒实现并联 继续向上的部分接最右上方的插座 结束
室内照明:从配电箱出2根主线,主线分别接8个/2个灯 照明部分并联的点位置在插座的并联点附近,所以插座的点1位置在较下方(为了少开操作孔)
室外照明:从配电箱出2根主线,主线分别接2个/2个灯
免费打赏
yaksajoe
2012年04月10日 17:04:20
2楼

图片地址
回复
yaksajoe
2012年04月10日 17:09:22
3楼
用装饰扣板、假柱、腰线等掩盖住墙角的电管(插座回路配电箱最左上方、最左下方的布线)
内墙部分的没办法 所以对安装要求很高
回复
xj.7204
2012年04月11日 08:57:35
4楼
楼主附图没有提供。个人觉得楼主提出的问题都不错。
回复
yaksajoe
2012年04月11日 09:21:52
5楼
bf32bdd762d9f2d38e80c24fa9ec8a136127cccf.jpg
回复
菲奥拉诺
2012年04月11日 09:49:21
6楼
不同的回路主线不应该穿在一根管内,规范上规定的吧。。。
回复
yaksajoe
2012年04月11日 11:24:27
7楼
整个房子都是钢结构+不同其他材质打钉制造而成 1层分成N片墙和N片楼板都是独立的然后组装起来 不是建造的房子而是制造
电线管可能不能像传统的建筑一样顺利的走墙更不会水平墙表面开槽(墙里面的插座和电管都是在墙预制的时候做好的,楼板中的电管也是需要先安装固定好的) 所以选择走楼板空腔再到墙 现在就要把所有电线能顺利接入墙里面使其通路 其实这个我也不清楚 这方面的工作没人做过 都处于理论状态 如果您有更好的方案望指导

问3 插座回路的次房为什么作为一个单元并且要接出墙, 是为了接线方便才那样接线的 因为从楼板出去的线到外墙角的缝隙然后进入墙体内事先预埋好的电管去接插座

管都是走楼板空腔的 楼板下方可开操作孔接线 不截弯直接大弧度线不知道好不好弄 因为回路不止一个线路总共十几近二十条

怎么说呢 这方面的东西 都没人做过 所以完全不知道什么是对什么是错 所以发帖求助
回复
忘记的回忆
2012年04月12日 09:56:40
8楼
1.《低压配电设计规范》第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
2.《民规》10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。只要符合上诉规定,另外便于现场施工就应该是合理的。
3.如果所有电线都是三芯护套软线应该是够的,但是我觉得为了保险再加大一个线号更好。
回复
jingjing2012
2012年04月12日 09:59:44
9楼
一户内一般只设一个配电箱,厨房用电若为几个用电负荷时,可从总配电箱多出几路分别单走,但不能那样一个主回路带。
回复
mqli2004
2012年04月12日 11:09:59
10楼
问题1:不同的主线能否穿在同一截面较大的PVC管内
答:可以。见8楼。
问题2:主线只有1条容易坏吗,合理不?
答:不合理。“总功率约8kw 用4方”不行。
问题3:2.5方的线足够不?
答:铜芯线可以。
问题4:这么设计合理不?
答:不合理,插座回路应三根线。
回复
niejinping
2012年04月12日 22:23:35
11楼
学习了------
回复