我是新手,对于条文解释多处不太理解:1、“高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,”我不明白如何采用一条管。2、“浮球阀出口是进水管端面40%”,能不能解释一下,没见过图例。3、关于浮球阀、水位控制阀、电动阀+水位传感器几种的使用范围不明白其原理。望有大侠帮忙解释一下,不胜感激!
我是新手,对于条文解释多处不太理解:
1、“高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,”我不明白如何采用一条管。
2、“浮球阀出口是进水管端面40%”,能不能解释一下,没见过图例。
3、关于浮球阀、水位控制阀、电动阀+水位传感器几种的使用范围不明白其原理。
望有大侠帮忙解释一下,不胜感激!
2楼
有没有人解释一下啊?解释其中某个也好,谢谢!
自己顶一下
回复
3楼
1、在出水管处安装止回阀,再与进水管相连。这种做法以前用得较多,现规范明确不宜。
2、这是由浮球阀的结构决定的,可找有关资料查一下。
3、由市政管网直接补水时,采用浮球阀、水位控制阀,一般采用水位控制阀;由水泵补水时,可采用电动阀+水位传感器的方式。
回复
4楼
非常感谢wsd555555
我也咨询过一些有经验的工程师,和您的答复类似,另外他说浮球阀用得也比较少了,因为比较容易坏,多数用水位控制阀。
在此感谢!
回复