洁净室的照度应该怎么计算?
zsxunan
zsxunan Lv.2
2012年04月10日 09:37:50
来自于照明工程
只看楼主

有一个洁净室长8米宽10米高2.8米,要求照度300LUX,用2*40W的洁净灯,需要多少盏灯才能满足,还要计算的公式,

有一个洁净室长8米宽10米高2.8米,要求照度300LUX,用2*40W的洁净灯,需要多少盏灯才能满足,还要计算的公式,
免费打赏
yaksajoe
2012年04月10日 10:16:15
2楼
用DIALUX 做起来很简单 先画个CAD平面图 (长宽)
回复
cuixianglong
2012年04月10日 14:00:09
3楼
荧光灯一般是2200LM,反正要公示算的,我简单说下,
首先:你要确定室内系数I等于(A*B)/H*(A+B),确定室内系数后,方可查表得知P1为0.3,P2为0.5,P3为0.7,还有个公式我不会打上去,最后是求得LM,然后除以要求的得几点几,就可以确定几个灯了
回复
xj.7204
2012年04月11日 08:59:23
4楼
现在天正软件都带有照度计算,可根据照度值反推算出所需灯具数量。
回复
yanglinan525
2012年04月12日 13:00:10
5楼
根据平均照度计算公式计算:
E=F*U*K*N/A
F:灯具的光通量;
U:利用系数;
K:维护系数;(室内一般取值0.8~0.85)
N:灯具数量
A:工作面积
根据公式就可以求出房间需要的灯具数量。
回复
hbcyczliang
2015年10月20日 16:08:11
6楼
E=(Φ×n×N×MF×UF)/A
式中,E=工作面的维护平均照度(lx);
Φ=灯初始光通量(lm)
n= 每个灯具所含光源的数量
N=灯具数量
MF=设备维护系数
UF=设备利用系数
A=工作面的面积

一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。

MF=设备维护系数 一般取0.7-0.85 之间。
UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取0.6-0.8 之间。
回复

相关推荐