断路器极数选择
wangxxiaoq
wangxxiaoq Lv.2
2006年10月18日 16:38:52
来自于断路器
只看楼主

在电器设计中短路器的选择是根据什么来选择的,电流I=P/U单相,极数1P、2P、3P、4P这都表示什么意思啊?在什么地方应该杂样选择他的极数啊?

在电器设计中短路器的选择是根据什么来选择的,电流I=P/U单相,极数1P、2P、3P、4P这都表示什么意思啊?在什么地方应该杂样选择他的极数啊?
免费打赏
cmf1981
2006年10月18日 20:39:27
2楼
断路器根据导线载流量选,断路器额定脱扣电流必须小于或等于导线载流量;几P表示断开的线的根数,具体应用问题很难说清楚,自己查规范吧
回复
wangxxiaoq
2006年10月19日 12:59:19
3楼

如果选择的导线是2.5的话导线的载流量为28A(30摄氏度)那就选28A及以下的吗?但根据计算电流单相照明路I=P/U计算出来的电流,假设P=2Kw,计算电流就不到10A啊?需要考虑计算电流吗 ?
还有断路器的额定脱扣电流是指当电流达到额定值就跳闸?对吗?但断路器短路分端能力为6000A是什么意思啊?
新手,见笑了!
回复
飘零
2006年10月19日 15:39:05
4楼

断路器是根据负荷来选择吧...电缆载流量也是根据负荷来选择...断路器和电缆载流量没有必然联系...短路分段能力是断路器遇到短路跳闸时能承受的最大短路电流,超过就可能会损坏断路器。
回复

相关推荐