37楼
一、 请问各位在计算底框时上部砖混荷载是如何传导到转换层上的?我的做法是:在TAT里上部砖混结构建一次模,转换层建一次模,然后将上部砖混结构生成的基础荷载手工输入到转换层.很费事,不知这种做法是否妥当?如各位有将荷载直接传到转换层上或其他好的方法万望赐教,不胜感激
答:1、砖混与底框一起建模;
2、运行并通过抗震验算;
3、形成PK文件,选砖混底框,形成框架,用PK计算
二、在PKPM中程序是否会计算楼板的自重?
举个例子,如果要是程序自动考虑了板的自重,那么我要输入的荷载为2.1;如果程序没有考虑 板的自重,我要输入的荷载为4.5,那么在PKPM中我应该输入那个数据了?
答:PKPM导荷时,是没有自动计算板自重,所以在楼面恒载中要考虑板自重。
我们这里多数输4.0~4.5.
三、剪力墙配筋结果的疑问
剪力墙计算结果表示为“H2.6”是什么意思?
用户手册上说为“水平分布钢筋间距Swh范围内水平
分布筋的面积(平方厘米)
在下一直搞不清什么意思?
请各位以”H2.6“为例帮忙解释一下,
不胜感激!
答:比如 你开始输入的水平钢筋间距为150 那就是表示在150间距内要陪260的钢筋 也就是2根14的啦 结果就是2 14@150!!!
这里所说的几点都是标准图集中已有的内容,但都是些容易忽略的地方,摘录出来提醒注意:
1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下载图集的勘误,调整和增补文件。然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用。官方网战的网址为:
http://www.chinabuilding.com.cn
2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱。(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。
3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注偏心定位尺寸。(2)当为非抗震设计时,在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明。(3)在抗震设计中,对于一,二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围。(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,无论采用何种直径的竖向钢筋,设计者均应注明采用机械连接或焊接接长。
4. 梁平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的梁,应标注梁的偏心定位尺寸(贴柱边的梁可不注)。(2)对于井字梁,设计者应注明纵横两个方向梁相交处同一层面钢筋的上下交错关系(指梁上部或下部的同层面交错钢筋何梁在上何梁在下),以及在该相交处两方向梁箍筋的布置要求。对于井字梁的端部支座和中间支座上部纵筋的延伸长度值,应由设计者加注具体数值予以注明。(3)悬挑梁(包括其他类型梁的悬挑部分)当具体工程需将悬挑梁中的部分上部筋从悬挑梁根部开始斜向弯下时,设计者应另加注明。(4)设计者在执行图集中28页第4.4.1条和第4.4.2条关于梁支座端上部纵筋的统一取值规定时,特别是在大小跨相邻和端跨外为长悬臂的情况下,还应注意按《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.2.3条规定进行校核,若不满足时应依据规范另行变更。(5)非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的锚固长度,当计算中需要充分利用下部纵向钢筋的抗压强度或抗拉强度,或具体工程有特殊要求时,其锚固长度应由设计者按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.3.1条和第9.3.3条的规定另行变更。
回复
41楼
顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起,顶起:handshake :victory: :) :loveliness: :hug:
回复