【求解】关于CT二次绕组与继电保护之间的配置问题
红尘有缘
2012年04月09日 18:17:56
来自于继电保护
只看楼主

近期单位要更换220KV的线路CT,新CT的二次绕组配置图如下图所示。录波器可以和线路保护串接,计量取0.2S级的,测量取0.5级的。请问该如何配置线路保护和母线保护:两套线路保护,两套母线保护? 按反措要求规定:在继电保护装置交流电流回路设计过程中,应严格按照文件的要求,进行继电保护用电流互感器二次绕组的选型和配置,防止出现保护死区。释义:为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。

近期单位要更换220KV的线路CT,新CT的二次绕组配置图如下图所示。录波器可以和线路保护串接,计量取0.2S级的,测量取0.5级的。请问该如何配置线路保护和母线保护:两套线路保护,两套母线保护?
按反措要求规定:在继电保护装置交流电流回路设计过程中,应严格按照文件的要求,进行继电保护用电流互感器二次绕组的选型和配置,防止出现保护死区。释义:为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉;同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。
根据上述要求绕组1、2取为线路保护,绕组3、6应该取为母线保护。但是我的疑问是如果绕组6也取为母线保护,那么当电流互感器的一次绕组底部发生故障时,那么线路保护(绕组1、2)和母线保护(绕组3)将同时反应互感器下部故障,失去了选择性。到底该如何分配请大家给与解答

[localimg=600,450]1[/localimg

2.JPG

免费打赏
zyz8438
2012年04月13日 10:09:38
12楼

可以这么理解!但不是误动,只是扩大了停电范围!当熊掌与鱼不可兼得时,只能取熊掌了!
回复
wyxhanmay
2012年04月21日 17:23:54
13楼
必须这样接线,正如楼上几位讲的,继电保护的“四性”有时候是不能全部兼顾的,对于220kV系统来说,拒动造成的后果更加严重(极端情况下系统可能失去稳定)。另外,在实际工程中还要注意CT极性的安装位置,一般来说P1端靠母线侧。
回复