请教,滤板下的滤梁,需要做过水孔吗?
101spotdog
101spotdog Lv.6
2006年10月18日 14:19:41
来自于水处理
只看楼主

长柄滤头+滤板,小阻力配水系统,滤梁间距1m,滤梁长5m,单格滤池共5道滤梁。请问除了在滤梁和滤板间做配气槽外,还需要在滤梁和池底间做过水孔吗?也就是说,诸如图中滤梁下部的孔洞,应该封死吗?

长柄滤头+滤板,小阻力配水系统,滤梁间距1m,滤梁长5m,单格滤池共5道滤梁。
请问除了在滤梁和滤板间做配气槽外,还需要在滤梁和池底间做过水孔吗?
也就是说,诸如图中滤梁下部的孔洞,应该封死吗?

1161152380857.jpg

免费打赏
101spotdog
2006年10月18日 17:51:39
2楼
顶一下,等高手回来解答。
回复
zoujian2004
2006年10月18日 20:28:55
3楼
我做的时候滤板下的梁没有开孔
不过老实说,当时设计时没有考虑到这个问题
回复
happyxinshu
2006年10月18日 20:55:23
4楼
下面的洞口绝对不能封死。
1、正常过滤和反冲洗时过水,而且有利于气垫层的形成。
2、如果检修,还可以排除每格的积水。
回复
101spotdog
2006年10月19日 11:53:39
5楼
那开孔间距取多少合适呢,滤板是980*980的。
回复
happyxinshu
2006年10月20日 08:58:29
6楼
开孔面积越大越好,还要考虑结构的需要