[锅炉]请教一下,有关常压锅炉的问题。
busibird13
busibird13 Lv.2
2006年10月18日 13:57:15
只看楼主

最近看到了常压锅炉,有些概念有点搞不清楚了,请大家指教。1、常压是指的锅炉本身承受的压力和大气压相同吗?2、这种锅炉的热水出口压力能有多少?靠什么提供压力的?3、一般能提供多大范围的采暖?请多多帮助!!!!

最近看到了常压锅炉,有些概念有点搞不清楚了,请大家指教。
1、常压是指的锅炉本身承受的压力和大气压相同吗?
2、这种锅炉的热水出口压力能有多少?靠什么提供压力的?
3、一般能提供多大范围的采暖?
请多多帮助!!!!
免费打赏
ouyangd
2006年10月18日 17:12:31
2楼
常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。
锅炉的热水出口压力一般不大于0.2MPa,是回水的余压,因此循环泵一般设在锅炉热水出口管道上。
常压热水锅炉的额定热功率应当小于或等于2.8MW;可提供多大范围的采暖面积计算便知。
这些内容详见《小型和常压热水锅炉安全监察规定》,我将原文上传吧。
回复
busibird13
2006年10月18日 18:23:14
3楼
谢谢!!!

回复
hsscs
2006年10月20日 16:25:29
4楼
2楼的同行说:“锅炉的热水出口压力一般不大于0.2MPa,是回水的余压”,存在错误。
  这位同行前面说的“常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉”是对的。既然锅炉顶部压力为零,而锅炉的热水出口应该是设置在靠近顶部的,循环泵又设在锅炉热水出口,是将锅炉热水抽出去的,回水是自流进锅炉的,所以应该说锅炉的热水出口压力接近于零。
回复
busibird13
2006年10月20日 20:46:32
5楼
那就可以说常压锅炉系统,供热水的距离是由泵来实现的了。和锅炉是没有任何关系的。是吧?
回复
hsscs
2006年10月27日 10:53:08
6楼

可以这么说吧。但如果你将常压锅炉设置在屋顶,当然就不用泵抽取锅内热水再加压供应屋顶以下各层用水了。
回复
lhnlovedun
2006年10月27日 21:07:56
7楼
(1)概念。
应定义为锅炉开口与大气相通,使锅炉水位线处的压力,任何时候
都等于大气压力。
这里要注意两点,一是常压是指锅炉水位线处的压力等于大气压力;二是在任何时
候,不论是停炉,还是运行中。当然之所以锅炉水位线处不承压,是由于锅炉开口与大气
相通的结果。
(2)工作原理。
锅筒上开口使锅炉与大气相通,因而锅炉最高水位处的压力始
终与大气压力相等,只要开口截面积足够,锅炉在任何时候都不会承压,因而非常安全。
系统的回水经回水引入管送进锅炉后被送至下降管入口附近,一部分经下降管进到
集箱,被火焰加热后,经上升管进到锅筒内。没有被送进下降管的回水送至锅筒底部,经
火焰辐射后,受热上升。被加热的水,温度升高,汇集于锅炉水位线附近,循环水泵把热水
经取水管抽出,送至用户。
我国的常压热水锅炉供热系统与通常的承压热水锅炉供热系统,主要区别有以下几
点。
1,承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供
热系统锅炉不承压,始终与大气相通,所以,锅炉在任何情况下都不会爆炸,安全性能好。
2,承压热水锅炉是满水的,没有水位控制问题。常压热水锅炉中未充满,有水位控制
问题。
3,承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计,因为锅炉始终处于满水状态,所
以不设水位计。而常压热水锅炉仅有水位计和温度计。
4,承压热水锅炉供热系统的循环水泵,是抽系统的回水送往锅炉,一般选用清水泵。
它既要克服系统循环阻力,又要维持锅炉有一定压力,保证高温时锅水不汽化。而常压热
水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水,水泵应是热水泵,其作用除克服系统阻力
外,主要是克服回水调节阀的阻力。
5,承压热水锅炉既能供应低温水,又能供应高温水。而常压热水锅炉只能供应小于
100摄氏度的低温水。
回复
shengqianxiang
2006年10月27日 23:16:44
8楼
我也补充一句,常压锅炉的工作承压虽然为0,但是开始的试验压力为0.2MPa
回复
wydnyd
2006年10月28日 09:24:15
9楼
常压锅炉一般供回水温度为95度/70度或85度/60度。
回复
wenyfengab
2006年10月28日 20:40:54
10楼
我所在的工地上常压锅炉设置有膨胀水箱 哪为大峡知道 为什么
回复
busibird13
2006年10月30日 22:20:28
11楼

应该是控制水位的吧。