高位水箱中喷淋系统的储水量如何计算
piaofeng
piaofeng Lv.4
2004年03月23日 16:05:25
只看楼主

各位老哥,我听说了各种解释,已搞晕了1、以设计作用面积内所有喷头开放时的水量定,满足10分钟即可2、以设计作用面积内满足喷水强度水量定,满足10分钟即可3、以一只喷头开放10分钟的水量计4、以五只喷头开放10分钟的水量计

各位老哥,我听说了各种解释,已搞晕了
1、以设计作用面积内所有喷头开放时的水量定,满足10分钟即可
2、以设计作用面积内满足喷水强度水量定,满足10分钟即可
3、以一只喷头开放10分钟的水量计
4、以五只喷头开放10分钟的水量计
免费打赏
mohanmed
2004年03月23日 21:24:50
2楼
以一只喷头开放10分钟的水量计
回复
1969yfj
2004年03月24日 07:31:38
3楼
第3条第4条肯定不对,第1条第2条好象也不完善,我认为应该是(作用面积*规范中喷水强度)计算出消防用水量,满足10分钟,实际与消火栓系统一样,是一个理论值
回复
wyw1860
2004年03月24日 08:15:08
4楼
满足一只喷头开放10分钟的水量计
回复
liangfp
2004年03月24日 10:20:44
5楼
规范规定高位水箱应该满足十分钟的消防用水量,对于喷淋来说,例如普通危险级,1.喷水强度为6,设计作用面积为200,计算其水箱容积为12立方米。
2.设计喷水量为20,计算其水箱容积为12立方米。
因此水箱容积应该按以10分钟设计作用面积内满足喷水强度水量定和10分钟一支喷头的设计喷水量计算都可以。
回复
伯大哥
2004年03月24日 15:17:46
6楼
水箱容量太大,在建筑设计中有时处理比较困难,但若水箱容量太小,又势必影响初期火灾的扑救;所以《高规》7.4.7.1高位水箱的消防储水量一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。
回复
piaofeng
2004年09月16日 09:21:07
7楼
谢谢各位,水箱是选出来的
回复
zhyabb
2009年06月12日 15:30:55
8楼
2009年06月13日 23:42:56
9楼
规范规定高位水箱应该满足十分钟的消防用水量,有喷淋的应该也设消火栓,一律按18立方考虑