导线的选择
wangxxiaoq
wangxxiaoq Lv.2
2006年10月18日 10:46:44
只看楼主

设计中导线是根据什么来选的啊?还有断路器是根据什么选的?家用线路I=P/220算出的电流来选择吗?

设计中导线是根据什么来选的啊?还有断路器是根据什么选的?家用线路I=P/220算出的电流来选择吗?
免费打赏
lizijunxiaolijie
2006年10月18日 15:14:25
2楼
导线材质和大小根据线路符合选择,包括正常工作电流及启动电流大小了,一般照明线缆选用多股铜芯线了,至于开关也是根据线路总符合大小选择,还应该带漏电保护
回复
wangxxiaoq
2006年10月18日 16:05:59
3楼

那在住宅中只是一个灯泡啊加起来照明线路也不过 10个灯泡啊!象这样的在选择导线的线径应如何确定?还有断路器啊?
回复
leemyungtaek
2006年10月18日 16:08:22
4楼
建议去 供电配电 斑看看
回复
wangxxiaoq
2006年10月18日 16:10:40
5楼
还有漏电保护?我不知道漏电是什么?那里漏的电啊?我看只是选择30mA的就行了!
我也不知道那是什么意思?
回复
cmf1981
2006年10月18日 20:55:41
6楼
住宅10个灯泡的话选10A的1P或2P的断路器就可以了,漏电保护就是当达到一定漏电电流的时候会跳闸,你说的30mA就是指漏电电流达到30mA的时候就会跳闸了,照明灯具一般情况下不许要设漏电保护
回复
wangxxiaoq
2006年10月19日 13:11:18
7楼

漏电保护就是当达到一定漏电电流的时候会跳闸,漏电电流是如何计算出来的?
回复
zhuhaiyzh
2008年07月15日 20:44:08
8楼
导线截面积与载流量的计算

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
回复
zcliang_007
2008年07月17日 20:11:03
9楼
谢谢楼上的热心的大虾。。。:victory: :handshake
回复

相关推荐