求助!这二层框架结构能这样配筋吗?
czg56789
czg56789 Lv.2
2012年04月08日 08:34:26
只看楼主

我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!

我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
czg56789
2012年04月08日 08:48:12
2楼
这个是附件
回复
gaganan520
2012年04月08日 10:14:41
3楼
发表下愚见:
1:
回复
gaganan520
2012年04月08日 10:20:13
4楼
问题太多了,不好说。。。
回复
无间道
2012年04月08日 10:48:58
5楼
我没有时间看你的图纸。只能告诉你结构配筋的有关原则:
1.直径12的钢筋对于结构配筋来说,只能由于构造配筋和梁的架立钢筋。也就是说,在构造柱、圈梁以及简支梁的上部和梁中不受力的部位使用;
2.直径22的钢筋对于结构配筋来说,可以作为受力构件的结构配筋。应该根据需要进行配置。对你这样的情况,只能是有一部分会浪费。
3.对于受力钢筋的组合配筋,宜不大于两个钢筋直径的差别。例如,22的可以与20或25的进行组合。这样结构受力比较均匀,不宜超过这个限制。这是很重要的限制条件。你的工程是不宜进行组合配筋条件的。
回复
czg56789
2012年04月08日 11:10:08
6楼
麻烦能说下吗
回复

相关推荐