进线留的空间太小,火灾报警不应该装那在那个地方,适合装在双电源出线端,工艺一般
回复
lxtxm
2012年05月11日 13:32:52
63楼
这是CB级双电源,执行断路器电源及负荷侧的极间隔板为什么没有安装上去?这样的话存在极间短路的隐患啊!
回复
liyanlirenyan
2012年05月11日 13:39:58
64楼
工艺没有达到要求,铜排没有搪锡!
回复
zhangchunyan163
2012年05月11日 14:38:45
65楼
看上去很不错的设备
回复
watsoncheung
2012年05月11日 15:12:55
66楼
路过,学习一下
回复
nishaowei
2012年05月11日 16:31:18
67楼
铜排要分色加热缩套管,
回复
nevsaynev1983
2012年05月11日 18:51:48
68楼
长见识了
回复
snower110
2012年05月11日 19:16:15
69楼
零序电流互感器同时穿两组进线不合规范吧?~不过估计也是现场才放的,现在都给消防承包了