底框结构设计相关问题讨论
sthyoe
sthyoe Lv.3
2012年04月07日 20:59:10
只看楼主

小弟最近做一底框砖混,有若干问题不解,望高人指点,不胜感激!一、底框抗震墙不论是混凝土抗震墙还是嵌砌于框架柱间的砌体抗震墙均需两端均设边框柱和边框梁。个人认为如果是混凝土抗震墙墙可不必设置,砖砌体抗震墙则须在两端设置边框柱和边框梁二、底框抗震墙为了防止矮墙剪切脆性破坏,是不是必须都开洞或设竖缝满足高宽比大于1的要求。混凝土抗震墙抗规中有说明,但是砌体抗震墙抗规中没有做出要求,那么到底要不要满足高宽比大于1的要求呢

小弟最近做一底框砖混,有若干问题不解,望高人指点,不胜感激!
一、底框抗震墙不论是混凝土抗震墙还是嵌砌于框架柱间的砌体抗震墙均需两端均设边框柱和边框梁。个人认为如果是混凝土抗震墙墙可不必设置,砖砌体抗震墙则须在两端设置边框柱和边框梁
二、底框抗震墙为了防止矮墙剪切脆性破坏,是不是必须都开洞或设竖缝满足高宽比大于1的要求。混凝土抗震墙抗规中有说明,但是砌体抗震墙抗规中没有做出要求,那么到底要不要满足高宽比大于1的要求呢
三、砌体墙两端没有设置边框柱和边框梁,这样的墙是不是约束砌体墙(抗震墙和约束砌体墙是不是一个概念?)
免费打赏
sthyoe
2012年04月07日 21:00:12
2楼
自己顶,期待解答
回复
sthyoe
2012年04月07日 22:27:55
3楼
底框结构人顶起
回复
sthyoe
2012年04月08日 10:08:34
4楼
wo zai ding
回复
sunshuaipanzheng
2012年04月14日 10:41:08
5楼
我也做底框的,但是用PKPM10的,不知道用哪项计算,而且竖向导荷导不出来!求指点
回复
tumuzhangxia
2014年04月15日 15:33:25
6楼
我最近也在做,楼上说的竖向导荷,是不是就是指将上部墙体荷载导在梁上面,如果是的话,砌体信息里面有梁计算,直接就导了!
回复