JGJ 242-2011《住宅电气设计规范》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?图上怎么表示?是代替图上的断路器吗?
JGJ 242-2011《住宅电气设计规范》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?图上怎么表示?是代替图上的断路器吗?
23楼
设计图例是一个方框内加一个字母G,这个是03年的住宅电气设计图集里就有这个东东。
回复
24楼
感谢6#,本人正需此资料.
回复
25楼
认真学习共同进步
回复
26楼
利益驱动。图上可以用,审图偶尔会提。实际没人用。
回复
27楼
厂家左右了专家。我觉得这个东西不宜推广,现在供电可靠性很高,家电对电网的适应性很强。而且这种东西需要长期接入线路中消耗能源,得不偿失。
回复
28楼
这条规范应该要执行的,我们这的做法是在户内箱体的总断路器加过欠压附件。
回复
29楼