有本事的就进来说说!
yinhaijiao83
2006年10月17日 22:44:56
只看楼主

暑假期间我去外面找了份兼职工作,与冷库有关,他们的冷库特别的耗电,原因后来我发现了,冷库里的冷风机结霜太严重了。有10cm厚。而且他的水冲霜管路被冻结了,所以除霜的时候只利用热氨融霜。我分析它的水路之所以被冻结,肯定是管路有不合理的地方。但是我单身力薄,只给了他们一些建议,具体的改造方案没有敢给他们。因为毕竟我还是学生,没有经验。所以我想听听大家的意见,先谢谢喽!

2006年10月19日 01:02:21
2楼
你说的问题在很多保养不是很到位的冷库经常遇到的情况!你的分析我感觉很有道理!
现在以你一个学生的身份来说!首先能发现这个问题说明在学校中能够对得起自己的几年青春!
你首先有考虑你环境中的管理体系!你可以和你比较敬重的师傅或负责人把你的看法进行交流!如果想更有效果!就是你能够做一个问题的分析,处理,预算方案!给相关负责人参考!当然最好还是能给一个做事比较有效率和信的过的领导!
如果管理氛围很差!建议你先试探性的提出自己的看法!也不会给人太唐突的看法!
个人意见!仅供参考!
回复
荣昌制冷
2006年10月19日 04:31:53
3楼
非常赞同楼上的说法!
回复
wangqian01
2006年10月20日 10:37:56
4楼
我也赞成2楼的看法
回复
mianli7115
2006年10月20日 16:39:39
5楼
ding
回复
zhuhaiduan2006
2006年10月20日 16:53:38
6楼
不要怕,大胆的做,你毕竟年轻啊,自己多做,也是一个财富!
回复
jiahua-j
2006年10月20日 19:33:57
7楼
你说的是低温库里的冷风机吗?霜层厚到这等地步,冲霜水管完全冻结?过去的国营冷库不至于到这样,管理不是一般的差,会不会有关的人们(包括工人和老板)根本不懂?要是那样的话,你怎样说,达到什么目的,还是需要斟酌的。
至于技术措施用冷水加压逐段冲就可以,注意排水,有可能的话应当从排水回水段开始入手。
再有极为耗电当然与霜层有关,还会不会有别的问题?
回复
yangnongsilang
2006年10月22日 12:20:57
8楼
共同学习,共同进步!
回复
xiaolake0708
2006年10月22日 21:08:26
9楼
霜层厚到这等地步,冲霜水管完全冻结?过去的国营冷库不至于到这样,管理不是一般的差,会不会有关的人们(包括工人和老板)根本不懂?
回复
disapear820
2006年10月27日 09:53:59
10楼
相信还是有愿意听意见的领导
回复
york_lai
2006年11月02日 11:21:45
11楼
当然要说,说出来对他们有好处的..钱哪!!!
回复

相关推荐

APP内打开