容易忽视的节点连接
jianyingc30
2012年04月06日 17:38:15
只看楼主

我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。 如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。 经常能看到现场做成图中B型的连接方式。 请高手指导下,B型连接是否可行?为什么?

我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。
如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。
经常能看到现场做成图中B型的连接方式。
请高手指导下,B型连接是否可行?为什么?
未命名3.jpg

未命名3.jpg

免费打赏
天涯居士
2012年04月07日 08:49:11
2楼
原帖由 jianyingc30 于 2012-4-6 17:38 发表
我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。
如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。
经常能看到现场做成图中B ... [/理论上应该采用A类型的接点,但是施工单位有可能在 放样的时候没考虑这么仔细。
回复
qp00010413
2012年04月07日 18:21:46
3楼
对柱子局部有较大弯矩出现,有可能是设计中没有考虑到的