11图集楼梯类型只有ATc要进行结构整体计算,可是抗规3.6.6.1规定了楼梯应在建模中考虑?不知道各位是怎么理解的
11图集楼梯类型只有ATc要进行结构整体计算,可是抗规3.6.6.1规定了楼梯应在建模中考虑?不知道各位是怎么理解的
2楼
楼梯是进行抗震设计的!我的理解!我们院一般在建模时把楼梯间板厚输为0,然后把荷载输进去,具体计算配筋时按照morgain出图!
回复
3楼
抗规3.6.6.1的规定是有一定前提的,这就是楼梯具有明显的斜撑作用时应该参与结构整体计算,而ATa及ATb型楼梯由于设置了滑动支座,其斜撑作用几乎完全消失,所以可以不参与结构整体计算;而ATc型楼梯则必须在结构整体模型中考虑,且其自身构件应该满足结构整体计算的结果.
另沙发的做法仅可以用于ATa及ATb型楼梯的设计,如用于ATc型楼梯的设计则是完全违背了规范!
回复
4楼
楼梯一定要按照抗震来进行设计的。因为楼梯的重要作用性,它是结构最重要的构件之一。在建模时一定要把楼梯建进去。这样可以通过整体计算,得到楼梯的一些相关信息。
由于楼梯作为特殊的构件,还应该单独进行具体的详细设计。只有有机的把这两种计算结合应用,才能保证结构乃至楼梯的安全。
回复
5楼
那为什么图集上只有ATc要参与整体抗震设计,而其他的都不用呢? AT,BT的斜撑作用不是也很明显的么?(11G101-2 P6)
回复
6楼
AT或BT型楼梯均为不抗震型,适用于非地震区,或者是当楼梯间四周均布置剪力墙时的地震区(此时由于周边剪力墙的刚度远远大于楼梯的斜撑刚度,所以可以不考虑楼梯的斜撑作用).
回复
7楼
学习了,谢谢大家的讨论!
回复
8楼
个人觉得楼梯构件按照抗震计算就行,整体建模不好。
回复
9楼
如果按新国标图集的那个表 是不是凡是6度以上地区的楼梯都是ATC型号?因为按规范整体计算要考虑楼梯刚度的影响 且楼梯本身也要做抗震验算。另按规范就高不就低的原则 楼梯的抗震等级应取结构的抗震等级 规范、图集并没对这一点做任何阐述。总之,就现在对楼梯和楼梯间抗震这块,真是比较混乱
回复
10楼
8# :整体建模中如果不包括楼梯,那么楼梯构件如何进行抗震计算?.....
9# :详细看看我前面的几条回复,就不会那么混乱了...
回复
11楼
现在说是参与整体的结构计算分析,只是简化为斜梁,楼梯的抗震计算结构没有输入,对楼梯的应力配筋还是不清楚……
回复