请教厂房布灯~~~~
langhua2005
2006年10月17日 12:55:15
来自于照明工程
只看楼主

我作了个钢结构厂房的照明,里面跨度不同,大家看看我布灯可合适,同一个厂房间我用了100W和175W两种功率的灯,可合适?

我作了个钢结构厂房的照明,里面跨度不同,大家看看我布灯可合适,同一个厂房间我用了100W和175W两种功率的灯,可合适?

1161060911268.JPG

免费打赏
ugr16
2006年10月17日 13:01:47
2楼
没有层高,没有灯具类型,没有作业要求,无法判断。
回复
fdlight
2006年10月17日 13:03:59
3楼
这么大的跨度使用这么小的功率?
照度要求是多少?悬吊灯具高度是多少?
回复
langhua2005
2006年10月17日 13:06:09
4楼
悬吊灯具高度6米,照度200LX,
回复
fdlight
2006年10月17日 13:12:24
5楼
帮你简单估算一下:
175W金卤灯光通量是12500流明,间距6米×6米:
(12500流明×1盏÷36平方米)×0.3利用系数=104勒克斯,只有你要求的一半呢~

看来要达到200Lux需要用250W的金卤灯:
(21000流明×1盏÷36平方米)×0.3=175 Lux
回复
tely-007
2006年10月17日 20:19:53
6楼
请问斑竹,你写的公式里的0.3是利用系数吗?是不是金卤灯的才是0.3?我想荧光灯的要高一些吧。
回复
fdlight
2006年10月17日 20:45:56
7楼

这个利用系数和灯具的配光是有关系,但和房间关系更大
如果荧光灯用在9米高的地方,可能利用系数只有0.15了~
回复
tely-007
2006年10月18日 00:36:02
8楼
哦,有道理,那软件里的利用系数是根据房间情况生成的吧,我想那样才合理。我常用天正里的照度计算功能,里面的各种灯具利用系数好像是死的。
回复
fdlight
2006年10月18日 09:02:33
9楼

没错,利用系数和配光、房间尺寸、反射率有关
回复
zzhspeed
2006年10月18日 10:42:50
10楼
首先……我要指出楼主的是,你的灯为什么不吊在梁下面,非要找个最不好安装最不好走线的地方布置灯具。
照度方面听老大的指定没错
回复
zzhspeed
2006年10月18日 10:54:37
11楼
下图用的是265W节能灯
回复

相关推荐

APP内打开