新手关于建规的一点问题
悬水逐月
2006年10月17日 12:35:29
只看楼主

1,建规上查室外消火栓用水量时需计算建筑物体积带地下室的建筑在计算体积时要将地下室体积算进去吗?2,消防水池的保护半径问题.看条文说明是供消防车取水的消防水池保护半径为150米,.那不供消防车取水的消防水池就无保护半径的问题,是这样理解吗?3.多层建筑,设置消火栓系统,无消防泵,用市政管网直接供水,这是否算常高压系统?室内的常高压系统是否计算法同室外常高压系统?

1,建规上查室外消火栓用水量时需计算建筑物体积
带地下室的建筑在计算体积时要将地下室体积算进去吗?
2,消防水池的保护半径问题.看条文说明是供消防车取水的消防水池保护半径为150米,.那不供消防车取水的消防水池就无保护半径的问题,是这样理解吗?
3.多层建筑,设置消火栓系统,无消防泵,用市政管网直接供水,这是否算常高压系统?室内的常高压系统是否计算法同室外常高压系统?
免费打赏
wssy
2006年10月17日 13:05:43
2楼
回答:
1:从灭火的难易程度理解,算进去;
2:消防水池存入室外消火栓用水才有保护半径的概念,否则无;
3:市政给水压力满足最不利消火栓的水拄长度才算常高压,否则不算;相同

不知你是否清楚了!
回复
saerka_rock
2006年10月17日 13:39:18
3楼
对楼上的一点补充和完善:
1、按建筑体积理论计算方法,地下室属于建筑体积内,应算进去;
2、储存室外消防用水量并设有消防取水口的消防水池有保护半径一说,其他没有
3、消防常高压系统既要有足够的水压,又要能保证足够的消防水量。