我这边年底的时候赶,匆忙的把屋面混凝土浇捣了,结果工人要回家,6天就拆模了。当时拆模试块试压才50%强度。虽然当时我们对梁都进行回顶了,但是现在楼板的渗漏还是很严重。我打算在做屋面防水前,先用水泥浆加胶水进行扫浆。然后上面养水3-4公分,让水泥浆渗透进屋面裂缝,再进行涂抹防水盒SBS防水。请问这样有没有用,有没有理论支持的啊。[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑
本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-5 20:05 编辑 ]
2楼
这下真的麻烦了
回复
3楼
楼主这样做应该作用不大,想办法先注浆(环氧树脂)吧,楼板渗漏的裂缝一般都是通缝,注浆保护板内钢筋不受侵蚀,注浆之后再进行防水施工(聚氨酯+SBS),比较靠谱。
回复
4楼
必须要注浆 保护钢筋 然后做JS+SBS差不多额
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
先做结构检测,结构安全后注浆(环氧树脂)保护板内钢筋不受侵蚀,注浆之后再进行防水施工(聚氨酯+SBS),比较靠谱。
回复
8楼
砼没有达到设计强度就强行拆除支撑的模板,严重违犯施工规范,造成屋面板大量贯通的裂缝,看裂缝是否大于设计规范(0.3毫米),先做结构检测,结构安全后高压注浆(环氧树脂)保护板内钢筋不受侵蚀,注浆之后再进行防水施工(聚氨酯+SBS)。
回复
9楼
楼主的方法不可行,水泥浆不会渗入裂缝中的。
楼上提出的注浆的方法较实用,效果也不错。
另外,楼主也可以涂刷渗透结晶型防水涂料,这种涂料渗透能力比较强,同时还可以和裂缝中的混凝土发生化学反应(结晶),防水效果也很好。
回复
10楼
回复
11楼
同意你的方法
回复