立管穿卫生间时怎样设置最好?什么情况下需用防火套管?
立管穿卫生间时怎样设置最好?
什么情况下需用防火套管?
2楼
立管穿卫生间设置防水套管。高层建筑立管管径大于等于100设置防火套管
回复
3楼
请教:我感觉在高层建筑种,预埋刚星防水套管是不可能很准确的,经常遇到的情况是预埋后又不得不敲掉,这样比不埋得后果更严重,“立管穿卫生间设置防水套管”得规定又意义否?
回复
4楼
况且,我并没有在规范上看到这样得规定
回复
5楼
预埋就要埋好!
回复
6楼
预埋之前,出具卫生间套管预埋尺寸,
回复
7楼
两位师兄,理论和实际是有差异的,即使有尺寸而且你也很认真的埋,出现误差的机里仍然有30%,因为我们作为定位的基点是摸板和钢筋,而着两者均存在误差,加是振动泵的振动,这些都是施工过程中人为无法控制的误差来源
回复
8楼
不知楼主说的是否为PVC-U排水管?
我想防火套管和防水套管还是有区别。
标准图集上这两种套管的做法都很清楚。
在CJJ/29-98中提到
4.1.14 高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第 4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈(图4.1.14-1)。
2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm (图4.1.14-2)。
3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管(图4.1.14.3)。
回复
9楼
为什么不采用预留洞,待管道安装时再设防火套管?
回复
10楼
立管的防水套管都是先预留孔洞,在水电安装的时候再设套管
至于防火套管没见过怎样施工的
回复
11楼
感谢飞鱼.
回复