哪位大虾知道根据冷凝器液位来控制制冷剂流量的问题?
哪位大虾知道根据冷凝器液位来控制制冷剂流量的问题?
2楼
一般来说,根据蒸发器液位来控制供液量的更常见
回复
3楼
版主知道介绍一下,不胜感激
回复
4楼
满液式蒸发器,换热管束浸没在制冷剂液体中,制冷剂液位高低直接影响系统制冷量。同时制冷剂液位高低也是可以直接表示出蒸发量和供液量是否达到动态平衡,热负荷与系统制冷量是否匹配。
当热负荷较大,蒸发器内制冷剂液体气化较快,那么也未液位就会更快的下降。当控制系统得到液位信号后,就应当提高压缩机负载并增加蒸发器供液量,以维持液位(也就是提高系统制冷量和循环量,以满足热负荷的需求)
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-4-6 15:31 编辑 ]
回复
5楼
谢谢版主的解答
回复
6楼
????
回复
7楼
满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。
回复
8楼
约克离心机就是根据冷凝器液位来控制节流阀开度的。它的原理也就是控制过冷度,保证机组一定的过冷度。
回复
9楼
约克离心机就是根据冷凝器液位来控制制冷剂流量的。它的原理就是控制过冷度。
回复
10楼
反反复复反反复复