各位同仁:关于地下车库人员疏散问题,求助!
ljj2056
ljj2056 Lv.3
2012年04月02日 16:41:34
只看楼主

地下一层:地下车库。地上两层:超市。建筑面积:地下一层:5678.08平米,首层:5996.89,二层:5739.73!问题:地下车库如何考虑楼梯的设计!

地下一层:地下车库。地上两层:超市。建筑面积:地下一层:5678.08平米,首层:5996.89,二层:5739.73!
问题:地下车库如何考虑楼梯的设计!
免费打赏
nie168
2012年04月03日 21:51:09
2楼
地下车库须分成两个防火分区(加喷淋啊),每个防火分区2部疏散楼梯,共4部楼梯-----运气好的话3部也可能。注意最远点到楼梯的距离不要大于60米。
回复
chentao198531330
2012年07月06日 16:58:15
3楼
5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:

1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;
你那种情况 做2个防火分区,每个防火分区单独设置一部楼梯下去即可
回复
lyjry
2012年07月09日 16:51:48
4楼
每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。加喷淋的话每个分区可以最大4000,当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上向相邻分区借一个出口
回复

相关推荐

APP内打开