【分享】承台基础钢筋绑扎
jzzlbb
jzzlbb Lv.3
2012年04月01日 20:58:26
来自于工地图片
只看楼主

桩基承台基础钢筋绑扎情况

桩基承台基础钢筋绑扎情况

DSC00077.JPG


DSC00132.JPG


DSC00133.JPG

免费打赏
dygangjiegou
2012年04月03日 10:40:15
2楼
学习~~~~~~~不错。。。。。。。。。。。。。。

[ 本帖最后由 dygangjiegou 于 2012-4-3 10:57 编辑 ]
回复
fsezllq
2012年04月04日 21:39:56
3楼
感谢楼主的分享
回复
中国建筑一局
2012年04月05日 15:31:15
4楼
请楼主多分享几张图片,大家一起学习,没看过瘾
回复
0o雨
2012年04月05日 16:15:25
5楼
承台内的箍筋间距500就可以了吧,桩的钢筋应该斜着呈放射状掰开吧。
回复
yangxing330
2012年04月05日 21:52:11
6楼
支撑马凳的那一条通长筋要单独放在下边仅仅是因为施工摆放钢筋方便吗?
回复
zy3225
2012年04月06日 08:51:47
7楼
1、绑扎连接的钢筋怎么都在一块呀?
2、柱插筋的弯钩长度不足。当满足锚固长度且大于等于35d时,柱四角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩平直段长度≥6d且≥150mm,
3、柱的加密箍筋呢?好象没看见哟。
回复
jianc123
2012年04月06日 10:14:57
8楼
一般,钢筋的接头没有分开,相邻两根有接头,没有错开;灌注桩的钢筋没有瓣开业不行;再是表面平整度很差!螺纹钢筋安装达到这种情况,可以说是差!
回复
changhedahai
2012年04月06日 10:55:17
9楼
什么也看不出来,自己水平不够!
回复
allen19831222
2012年04月06日 15:31:58
10楼
钢筋搭接长度不够,且连接方式需焊接,或机械连接,不可能只用钢丝捆就算。
回复
敬于才华
2012年04月06日 15:46:14
11楼
钢筋绑扎接头没有错开,接头面积百分率不符合要求;绑扎链接钢筋没有分开;基础里一般不采用绑扎连接的方式,用直螺纹钢套筒连接的。
回复

相关推荐