为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸
lfmqx9397
lfmqx9397 Lv.4
2012年04月01日 19:43:41
只看楼主

我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。

我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。
接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
hfclm
2012年04月01日 20:02:18
2楼
更换新的交流接触器就好了。或者把交流接触器拆开用干净的细布把两块E形电磁铁端面擦拭干净重装。
回复
feidankt66
2012年04月01日 20:12:27
3楼
把交流接触器的容量放大一倍试试。
回复
zyz8438
2012年04月01日 22:32:01
4楼
切换过程加入一定的延时试试。
回复
htgryxgs
2012年04月02日 18:04:07
5楼
总闸是多大的?是不是机械联锁故障,就是在切换是时侯发生相间短路?
回复
lfmqx9397
2012年04月02日 18:37:40
6楼
天车总闸采用DZ10-250;车间总空开采用DW16-2000,额定电流1600A。故障发生时两者都跳闸。
回复
shideping
2012年04月02日 22:02:35
7楼
按照此天车的开关以及接触器的规格来看,主钩电机应为75kW。如果是切换瞬间电机本身电流过大,车间总空开应不至于跳闸,支持地下室朋友的说法。
回复
amingch
2012年04月09日 11:25:51
8楼
A7 16/3.2T天车主钩电机是45KW吧。原因可能2个:
1.不是正反切换造成的,是因为天车在运行时震动量大造成的 。CJ12型接触器动衔铁比较大,正反接触器虽然有机械连锁,但在震动量大时有可能两个接触器的主触头同时闭合,造成短路。这与电气连锁和电气原理无关。排除这种故障的方法是不用CJ12接触器改用天水的CJ35-150/3接触器或其他质量好的接触器(不用CJ20的,因为灭弧罩容易坏),虽然没有机械连锁也没出现过跳闸的现象,有条件的话最好加机械连锁。
2.是正反切换造成的,下降3档到下降1档或零位是反接,切换电阻和反接时间调整的时间短或没有(注意反接时间继电器是断电延时),使正反切换电流大,造成跳闸。调整下时间继电器的时间,应该能解决。我觉得这个电流不至于使2000A总断路器跳闸。
在现场长时间观察下如果是这种原因,可以试试。
回复
lfmqx9397
2012年04月09日 20:50:03
9楼
我们把动、静触头之间的距离调远了一些,这几天故障未再出现。
回复
zyz8438
2012年04月09日 21:52:11
10楼

嗯,解决问题了就好!应该还是切换时间上的配合问题!
回复
swzjwzyq163
2012年04月10日 14:12:35
11楼
回复