卫生间能否不设置通气管?
yizhaochenluo
2006年10月16日 14:55:07
只看楼主

一个车间,共五层,只有二层设有一个卫生间,所以我不想设置通气管,觉得太浪费了.我不知道不设置通气管的话会不会影响厕所排水效果,臭气会不会往厕所里面冒呀?

一个车间,共五层,只有二层设有一个卫生间,所以我不想设置通气管,觉得太浪费了.我不知道不设置通气管的话会不会影响厕所排水效果,臭气会不会往厕所里面冒呀?
免费打赏
scpzhyyh
2006年10月16日 15:15:24
2楼
要设置通气管
回复
scpzhyyh
2006年10月16日 15:18:13
3楼
可以就近拐出室外,不会浪费材料,如果不设置,臭气会往里面冒
回复
windspeaker
2006年10月16日 15:33:07
4楼
要设的
回复
canline
2006年10月16日 17:29:43
5楼
肯定要设置啊,要不室内臭气出现,要在补救就困难了
回复
wsd555555
2006年10月16日 17:38:55
6楼
能设当然好;如果不设,必须满足规范要求的不通气立管的排水能力,另设排气扇可解决臭气问题。
回复
yizhaochenluo
2006年10月16日 18:07:53
7楼
不设置通气管除了会产生臭气外,是不是还会因为气压的问题影响排水的效果呀 ?
回复
xiaofengwork
2006年10月16日 19:09:47
8楼
当然可以不设,如果不设,必须满足规范要求的不通气立管的排水能力,排自气可以采用外窗解决
回复
delicio
2006年10月16日 19:22:13
9楼
最好是设,通气帽可以外拐。
不设的话,计算一下,看看管径加大能不能满足要求。
回复
xiaoyao1013
2006年10月16日 23:34:26
10楼
可以不设,但要看看能不能满足设计的排水流量
回复
wang-wensheng
2006年10月17日 07:56:30
11楼

这位回答及提出的问题是正确的,不设置通气管除了会产生臭气外,还会因为气压的问题影响排水的效果!
可以就近设置通气管排出室外。
回复