一个车间,共五层,只有二层设有一个卫生间,所以我不想设置通气管,觉得太浪费了.我不知道不设置通气管的话会不会影响厕所排水效果,臭气会不会往厕所里面冒呀?
一个车间,共五层,只有二层设有一个卫生间,所以我不想设置通气管,觉得太浪费了.我不知道不设置通气管的话会不会影响厕所排水效果,臭气会不会往厕所里面冒呀?
2楼
要设置通气管
回复
3楼
可以就近拐出室外,不会浪费材料,如果不设置,臭气会往里面冒
回复
4楼
要设的
回复
5楼
肯定要设置啊,要不室内臭气出现,要在补救就困难了
回复
6楼
能设当然好;如果不设,必须满足规范要求的不通气立管的排水能力,另设排气扇可解决臭气问题。
回复
7楼
不设置通气管除了会产生臭气外,是不是还会因为气压的问题影响排水的效果呀 ?
回复
8楼
当然可以不设,如果不设,必须满足规范要求的不通气立管的排水能力,排自气可以采用外窗解决
回复
9楼
最好是设,通气帽可以外拐。
不设的话,计算一下,看看管径加大能不能满足要求。
回复
10楼
可以不设,但要看看能不能满足设计的排水流量
回复
11楼
这位回答及提出的问题是正确的,不设置通气管除了会产生臭气外,还会因为气压的问题影响排水的效果!
可以就近设置通气管排出室外。
回复