点评:
1.自来水等行业SIEMENS的PLC使用不太多,主要是AB的多.
2.对于自来水来说,PLC的可靠性要求较高,选则S7-300只能算一般,
3.SIEMENS也算PLC中的王者了.LZ的照片里竟然使用的是MW(明纬)的开关电源,就好象穿着西服,又穿着草鞋
4.从其中中间继电器的数量来看.LZ的工程中采用的是单继电器起停(并继电器保持)设备,该做法风险较大
难道你能保证你的PLC不坏?
5.从柜子中没有看到"防雷"和"风扇"LZ这样的做法岂不是自己找死?
6.PLC的电源模快保护性接地没有
7.开关电源的保护性接地没有
8.还没有看到接线端子,不过从柜子内部的布局开看,LZ的该工程的承包商明显是新手,对做水行业没有经验
9.从LZ提供的HMI/SCADA图片来看,好象用的是WINCC,但是画面做得太粗糙,一个页面上表达的内容太多,这又不是"OVERVIEW"
回复