喷头布置满足不了表7.2.1如何调整
linsa232
linsa232 Lv.2
2012年03月31日 17:22:22
只看楼主

求车库梁间喷头设置疑问:如图所示:喷头布置 按表7.2.1执行的话满足不了,该如何调整呢?

求车库梁间喷头设置疑问:
如图所示:喷头布置 按表7.2.1执行的话满足不了,该如何调整呢?

未命名.jpg

免费打赏
linsa232
2012年03月31日 17:33:03
2楼

满足700梁的a、b值分别为:(溅水盘至顶板150) 1.5≤a<1.8 0.45
满足750梁的a、b值分别为:(溅水盘至顶板150) a= 1.8 0.5

溅水盘至顶板由150调整为500,则:
满足700梁的a、b值分别为: 0.6≤a<0.9 0.1
满足750梁的a、b值分别为: a= 0.9≤a<1.2 0.15 也不符合,结论是:700梁和750梁不能同时满足,求解答!!
回复
wangjiao139
2012年04月05日 14:45:37
3楼
不是很理解你的意思,我是这样考虑的,其实按照您图上的表示,如果700梁:0.9≤a<1.2 ,b最大为0.24,溅水盘至顶板0.46,不大于550;750梁:1.5≤a<1.8,b=0.24<0,45,也满足要求、所以,按照图上的布置是符合规范要求的
回复
tatalia
2012年04月06日 09:35:38
4楼
同意楼上的,楼主在自己绕自己,
回复
justgogodh
2012年04月06日 09:36:10
5楼
马克 来学习下
回复
waterdhg
2012年04月06日 09:46:31
6楼
学习一下!!!
回复
lsb710061
2012年04月06日 10:05:10
7楼
我这样理解不知对不对:
1. 首先按7.1.3条,按溅水盘与顶板的距离控制在不小于75mm,不大于150mm中,取一个值,根据7.21.1条可得到b值,然后对应可求a值。
2. 在不能满足7.1.3条时,以就是确实有困难时,溅水盘与顶板的距离才按不应大于550mm考虑。
不知道大家是怎么理解的
回复
愤怒的小鸟
2012年04月06日 11:23:10
8楼
路过学习中!参考中!观摩中!
回复
慈悲
2012年04月06日 12:14:44
9楼
归根结底此表有问题,会给很多人造成理解上的误解。
回复
zhaoyouli-2009
2012年04月06日 21:57:08
10楼
看了下,有些云里雾里 ,越看越把自己绕进去了。呵呵
回复
lsb710061
2012年04月07日 10:25:28
11楼
看了下,有些云里雾里 ,越看越把自己绕进去了。呵呵
我也是