2根100*10的铜排和2根120*10的铜排载流量的问题
ws6654
ws6654 Lv.2
2012年03月30日 22:35:56
只看楼主

请教各位,2根100*10的铜排和2根120*10的铜排载流量到底是多少啊?我看了很多载流量的表,怎么各式各样的都有,有的给出了平放和竖放已经温度,有的只给了交直流和温度,到底哪个是正确的啊?我们单位母排使用的环境是主变压器低压侧母线的选择,在户外使用,额定电流是3000A,关于低压铜排的选择到底应该怎么选择啊?请大家指教

请教各位,2根100*10的铜排和2根120*10的铜排载流量到底是多少啊?我看了很多载流量的表,怎么各式各样的都有,有的给出了平放和竖放已经温度,有的只给了交直流和温度,到底哪个是正确的啊?我们单位母排使用的环境是主变压器低压侧母线的选择,在户外使用,额定电流是3000A,关于低压铜排的选择到底应该怎么选择啊?请大家指教
免费打赏
asxfc
2012年04月07日 08:58:29
2楼
选大别选小,看断路器能放下不
回复
guojingjingg
2012年04月17日 14:59:59
3楼
载流量的表都是经验值,选择尽量大些。
回复
haishunshengda
2014年06月21日 08:53:34
4楼
以上同人说的都对,因为要给后期运作留有冗余量,变压器不同其他控制电器
回复

相关推荐