铝塑管漏水
hata2003
hata2003 Lv.3
2004年03月19日 08:15:12
只看楼主

SOS,我是用的铝塑管安装的给水管, 现在在由DE50变到DN25的地方, 发生渗漏现象,请问有和解决 的办法??而且现在几乎没有操作空间,!

SOS,我是用的铝塑管安装的给水管, 现在在由DE50变到DN25的地方, 发生渗漏现象,请问有和解决 的办法??而且现在几乎没有操作空间,!
免费打赏
hata2003
2004年03月22日 16:40:35
2楼
居然没有人回答我的问题, 是不是我问太低级了?没有人愿意回答?还是没有人能回答?
回复
wuhao2002
2004年03月22日 16:45:57
3楼
更换PAP和配件。
回复
hata2003
2004年03月23日 16:34:27
4楼
真的不明白啊, 铝塑管漏水现在是同病了, 大家难道都没有一个好的解决方法吗?
回复
ncwrc_88
2004年03月23日 16:44:43
5楼
你的问题没有说清楚,到底是什么地方坏了呢!是怎么坏的呢?
回复
hata2003
2004年04月01日 10:31:30
6楼
是铝塑管材与管件的结合处啊
回复
ymk820326
2004年04月01日 11:47:58
7楼
使用铝塑管专用密封胶可以防止漏水。。。。。。
尤其用在热水管必须用,一般漏水都是这样的。。。
回复
waterismoney
2004年04月12日 21:58:17
8楼
想了解这方面的案例,顶一下!
回复
fu
2007年02月01日 15:04:30
9楼
把接头处挖开(要小心不要把管子凿损了)把主水表关掉,打开家里最低的龙头把水管里积水排干,空置两三天,让渗水的水管彻底干燥后,用PVC胶水摸到渗水处(多摸点,最好能渗到漏水的缝隙间里),再用3到5公分宽的涤纶布条涂上PVC胶平整地、用力把接头处缠好,待胶水彻底干透了再开水闸,应该可以解决问题。不过凿开的地方千万不要再封起了,装一个小门或搞个什么装饰物遮挡一下就可以了。

回复
lsq06978
2007年02月01日 16:42:31
10楼
D50变到D25是不是管件出拉问题?或许你应该把渗水的部分去掉,多费点材料.做一个预制件.通过活结来连接两端.,